据广州市消防支队官方微博消息,2022年7月8日16时50分,广州市消防救援支队119指挥中心接报黄埔区沉水园一体化污水处理项目发生火灾警情,支队立即调派辖区消防救援力量、广州石化企业专职消防队伍赶赴现场处置。17时29分,明火被扑灭。现场为室外污水处理罐体内PP聚丙烯塑料起火,无人员伤亡,现正在清理火场中。
C级动火作业:指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。
1、动火证未经批准禁止动火;2、不与生产系统可靠隔绝禁止动火;3、不清洗、置换不合格禁止动火;4、不清除周围易燃物禁止动火;5、不按时做动火分析禁止动火;6、没有消防措施禁止动火;
检修动火作业包括电焊、气焊、切割、烙铁钎焊、喷灯、熬沥青、烘烤及焚烧残渣废液等。此外,还有另一类作业,虽然本身不用火,然而在施工时,可以产生撞击火花、摩擦火花、电气火花和静电火花等,如果作业地点被安排在禁火区不进行的话,也应列入动火范围。通常在化工检修动火中,有下列几种安全措施,在实践运用中,可针对不同情况,采取相应的安全措施。
拆迁法就是把禁火区内需要动火的设备、管道、及其附件,从主体上拆下来,迁往安全区动火后,再装回原处。此法最安全,只要工件能拆得下来,应尽量运用。
一种是将动火设备和运行设备作有效的隔离,例如管道上用盲板,加封头塞头,拆掉一节管子等办法。另一种是捕集火花,隔离熔渣,将动火点和附近的可燃物隔离。
例如用湿布、麻袋、石棉毯等不燃材料,将易燃物及其管道连接处遮盖起来,或用铁皮将焊工四面包围,隔离在内,防止火星飞出。如在建筑物或设备的上层动火,就要堵塞漏洞,上下隔绝,严防火星落入下层。在室外高处,则用耐火不燃档板或水盘等,控制火花方向。
凡是焊割火花可到达的地方,应该把可燃物全部搬开,包括竹架板、废棉纱等。笨重的或无法撤离的可燃物,则必须采取隔离措施。
若在罐内需要进行动火作业,则其可燃气体浓度,必须达到动火的要求。
经清洗或置换后的设备、管道在动火前,应进行检查和分析。一般宜采用化学和仪器分析法测定,其标准是:如爆炸下限大于4%(体积)的,可燃气体或蒸汽的浓度应小于0.5%,如爆炸下限小于4% 的,则浓度应小于0.2% 取样分析的时间不得早于动火作业开始前的半小时,而且要注意取样的代表性,做到分析数据准确可靠。连续作业满二小时后宜再分析一次
需要动火的设备,凡有条件打开的锅盖、人孔、料孔等必须全部打开,在室内动火时,必须加强自然通风,严冬也要敞开门窗,必要时采用局部抽风。如在设备内部动火,通风更为重要。
在危险性较大的动火现场,必须有人监护,并准备好足够的、相应的灭火器材,以便随时扑灭初起火,有时还应派消防车到现场。